试题详情
- 简答题固体介质的击穿主要有哪两种形式?试分析各有什么特点。
-
固体介质击穿主要有电击穿和热击穿两种形式。
(1)电击穿:固体介质的电击穿和材料本身的结构特性、电场均匀程度有关。如材料本身有气泡,一方面相当于厚度减少,另一方面气泡处电场强度很大,易发生游离,使击穿电压降低。
在均匀电场中,击穿电压和介质的厚度成正比;而在不均匀电场中,其极不均匀处首先容易发生游离,致使击穿电压明显降低。
(2)热击穿:固体介质的热击穿,是介质在电压作用时间较长的情况下发生的。固体介质在电场的作用下,其介质损耗使介质内部发热,温度上升。由于发热量大,则内部温度不断升高,特别是内部有局部损伤,如有气泡或有潮气时,则发热就更严重,最后会丧失绝缘性能,导致击穿,即称热击穿。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 何谓正弦交流电路的基尔霍夫电压定律?
- 水泥硬化包括溶解、胶化、()三个阶段
- 分项工程优良级的标准是什么?
- 纯铜的密度约为8.9g/cm3
- 使用倒链应注意哪些事项?
- 电力系统在运行中发生严重短路故障时,通常
- 什么是三极管的电流放大作用?
- 对于开关班组应具备各种技术规程,其中应有
- 反应相间短路的三段式电流保护装置,Ⅰ段的
- 在小电流接地系统中发生两相短路时,短路电
- 矫正工作,是对材料产生的塑性变形而进行矫
- 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时
- 变电站软母线和组合导线在档距内可以有接头
- 我国电流互感器额定二次电流标准值为()。
- 电压互感器开口三角绕组输出端不应装熔断器
- 试述变压器吊芯(罩)时使用的主要设备和材
- 工频高压基本测量方法有几种?
- 某220kV线路电流互感器有6组二次绕组
- 在制造厂无规定时,三相联动操作的220k
- 画出单结晶体管自激振荡电路。