试题详情
- 简答题简述污水设计流量概念以及相关参数。
-
(1)概念
污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量,采用最大日最大时流量, L/S。
(2)Kd、Kh、KZ
日变化系数(Kd):一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。
时变化系数(Kh):最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值。
总变化系数(KZ):最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。
(3)总变化系数KZ的求法
理论上:KZ= Kd*Kh实际上有两种做法:
1)根据《室外排水设计规范》(GBJ14-87)采用的居住区生活污水量总变化系数表选用。
2)按照综合分析得出的总变化系数与平均流量间的关系式求得。
式中:Q2—工业企业生活污水及淋浴污水设计流量(L/S);A1一般车间最大班职工数(人);A2—热车间最大班职工数(人);B1一般车间职工生活污水量标准(L/(人·班));B2—热车间职工生活污水量标准(L/(人·班));K1—般车间生活污水时变化系数;K2—热车间生活污水时变化系数;C1—般车间最大班使用淋浴的职工人数(人);C2—热车间最大班使用淋浴的职工人数(人);D1—般车间淋浴污水量标准(L/(人·班));D2—热车间淋浴污水量标准(L/(人·班));T—每班工作时数(h);淋浴时间以60min计。 关注下方微信公众号,在线模考后查看