简答题磨机主电机气动离合器合闸、跳闸联锁是什么?
  • 合闸联锁:
    (1)高低压润滑系统运行正常。
    (2)减速器稀油润滑运行正常。
    (3)气动离合器中没有压缩空气。(≤0.02MPA.。
    (4)慢驱电机停止运行、齿形接口触点按下。
    (5)滚筒筛及抽风机运行。
    (6)综合控制柜上4SA开关置于主机合闸位置。
    (7)按下主电机起动按扭。
    跳闸联锁:
    (1)主轴承温度高(>65℃)。
    (2)主轴承低压润滑油压低。
    (3)主轴承低压润滑油流量低。
    (4)减速器稀油润滑流量低。
    (5)减速器稀油润滑压力低。
    (6)按下磨机停车按扭。
    (7)主电机定子温度高(>110℃)。