- 简答题水喷雾灭火系统的喷头验收内容有哪些?
-
喷头验收。
1、头设置场所、规格、型号等应符合设计要求。
2、头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。
3、种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
4、泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。