试题详情
简答题 某大型购物中心建筑,建筑面积为144000m2,建筑高度为24m,地上6层,地下1层。该购物中心地下1层的主要使用功能为设备用房及物业管理用房(设备用房及物业管理用房建筑面积为2000m2,按建筑面积不大于1000m2划分为2个防火分区)和商店营业厅(商店营业厅建筑面积为22000m2,采用不开设门窗洞口的防火墙分隔成10000m2和12000m2两个部分,并且采用下沉式广场将其局部连通;按照建筑面积不大于2000m2划分为11个防火分区);该购物中心地上1~6层每层的使用功能均为商店营业厅,每层建筑面积均为20000m2,均按建筑面积不大于5000m2划分为4个防火分区。该购物中心建筑总平面图如图1所示。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 该建筑各层防火分区的最大允许建筑面积应符合哪些规定?
  • 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,该建筑地上各层防火分区的最大允许建筑面积均不应大于2500m2,地下一层设备用房防火分区的最大允许建筑面积均不应大于1000m2,其他地下用房的防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2;建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1.0倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题