试题详情
- 简答题发电机在运行中静子三相电流不平衡的原因有哪些?如何处理?
-
原因:发电机内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;
系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。
处理原则:
询问调度是否因系统引起,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%以内,且最大相不得超过额定值。
处理发电机主断路器非全相故障。
如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可停电检查。