试题详情
简答题发电机、励磁机着火应如何处理?
  • 发电机着火后,应迅速将发电机从电网解列,断开灭磁开关及励磁回路其他电源开关,然后进行灭火,并保证发电机低速盘车,同时查找着火原因。如果发电机着火的原因是由于发电机的密封瓦不严漏氢造成的,则应迅速降低发电机如果火势不减,可向发电机内部迅速送入用CO2、1211灭火器灭火。如果火势不减,可向发电机内部迅速送入CO2气体,直至火势熄灭。
    励磁机着火时,应做到以下几点:
    (1)立即解列发电机,用四氯化碳、CO2、干革命式灭火器灭火。
    (2)断开励磁机回路的所有电源开关,查找故障点,通知检修组处理故障。
    (3)若励磁机在短时间内不能恢复时,应将励磁机故障回路甩开,开启备用励磁机,使发电机重新升压交网。
    (4)在扑灭励磁机着火之前,应维持发电机300r/min转速,防止转子过热变形。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题