试题详情
简答题母线失压的事故怎么处理?
  • 现象:警铃响,“800I(或II)母母差保护动作”、“915母线保护动作”、“915跳母联”、“录波装置启动”光字出,故障母线上所连开关均跳闸。
    处理:
    1.立即确认故障母线上所连开关全部跳闸,否则手动断开,汇报值长。
    2.及时检查保安及厂用电是否正常,否则立即恢复;若#01高备变跳闸,则立即拉开#01高备变与故障母线间联络刀闸,合上另一侧出线刀闸,恢复高备变的正常运行。
    3.就地检查母线外观有无明显异常,若有明显故障,汇报值长将故障母线解备。
    4.若设备外观无明显异常,通知检修检查保护装置是否正常,若为保护误动,申请将该保护退出运行,恢复母线供电;若均无异常,可对母线试充电,有条件可对母线零起升压进行检查,充电正常后恢复正常运行方式。
    5.若为开关失灵保护动作引起母线失压,也需断开母线上所有开关,对母线试送电,试送成功后再逐步恢复正常运行方式。
    备注:必须正确判断故障的元件,拒动的保护和开关,防止送电到故障回路。