- 简答题停电检修怎样进行验电和挂接地线?其对接地线有何要求?
-
验电必须使用相同电压等级并在试验周期内合格的专用验电器。验电前必须把合格的验电器在相同电压等级的带电设备上进行试验,证实其确已完好。验电时须将验电笔的尖端渐渐地接近线路的带电部分,听其有无“吱吱”的放电声音,并注意指示器有无指示如有亮光、声音等,即表示线路有电压。
经过验电证明线路上已无电压时,即可在工作地段的两端,使用具有足够截面的专用接地线将线路三相导线短路接地。若工作地段有分支线,则应将有可能来电的分支线也进行接地。若有感应电压反映在停电线路上时,则应加挂接地线,以确保检修人员的安全。挂好接地线后,才可进行线路的检修工作。
对接地线的要求:
(1)接地线应有接地和短路构成的成套接地线,成套接地线必须使用多股软铜线编织而成,截面积不得小于25mm2。
(2)接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于10mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m。如利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看