试题详情
- 简答题外拉线分解组塔施工程序和特点分别是什么?
-
1.方法:人工自立铁塔塔腿段,抱杆绑置或固定于已立铁塔塔腿段的主材上部,抱杆顶端设置3-4根拉线以保证抱杆稳定,同时,抱杆顶端挂(或固定)滑车,起重钢丝绳穿过滑车,一端与被起吊塔片固定连接,一端与牵引设备相连,塔片在地面组装,被起吊塔片设平衡绳由人工控制与已立铁塔保持一定距离以免与已立铁塔碰撞和塔片上升平稳无摆动、无旋转,启动牵引设备收紧钢丝绳,塔片上升至已立铁塔上部与铁塔上部对接,完成上一段铁塔的安装,提升抱杆使抱杆绑置或固定于新立铁塔段的主材上部,重复循环进行下一段铁塔及横担和塔头的安装至全部铁塔安装完成后,撤除抱杆。
2.施工要点:(1).塔腿可人工自立或抱杆辅助组立、(2).抱杆绑置或固定牢靠,连接点补强。抱杆有效长度h≧(1.0-1.2)HH—全塔最高塔段高度;抱杆顶端设置3-4根拉线以保证抱杆稳定并随抱杆上升而调整;根住具体情况可设置双抱杆或四抱杆、(3).起吊塔片钢丝绳绑扎可靠并易解脱,吊点在各构件重心点以上位置以防构件空中翻转,起吊塔片、塔头、横担均采取补强措施以防构件变形,起吊塔头、横担要合理分解、(4).被起吊塔片设平衡绳由人工控制与已立铁塔保持一定距离以免与已立铁塔碰撞和塔片上升平稳无摆动、无旋转、(5).抱杆上升和撤除平稳,钢丝绳控制、(6).力学计算:以最重塔片结合起吊钢丝绳水平最小角度位置为计算条件;分别计算起吊钢丝绳和平衡绳及抱杆拉线受力,抱杆受力,抱杆强度和稳定性(两端固定)、(7).人力安排与工器具配置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在导线上安装防振锤是为减少导线的振动次数
- 避雷线的保护角越小,保护导线防雷击的作用
- 钢丝绳套的插接长度为钢丝绳直径的()倍,
- 钢化玻璃悬式绝缘子与瓷质绝缘子相比有以下
- 观测弧垂时,若紧线段为1~5档者,可选靠
- 理想的杆端之承方式有()、()、()三种
- 根据送电线路验收评级标准,铁塔缺少两根辅
- 电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在
- 抱杆坐落在杆塔主材上的方法()
- 输电线路的某个档距内有一通航河流,次档距
- 钢化玻璃悬式绝缘子的表示()
- 杆塔上螺栓的穿向规定,说法正确的是()
- 光缆紧完线后,光缆在滑车中停留的时间不宜
- 间隔棒的作用是()
- 耐张绝缘子串的绝缘子个数和同型绝缘子的悬
- 放线的顺序是:先()、后()。
- 某输电线路在丘陵放线时,布线裕度为()
- 起吊塔片或横担时起吊绳受力与铅垂线的夹
- OPGW的中文全称是()
- 弧垂减小导线应力不变。