试题详情
- 简答题 某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程,在施工准备阶段,该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺,在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标,使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。 问题1.为了不产生进度拖延,影响质量,增加成本,在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容? 2.什么是控制点? 3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主? 4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些? 5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?
-
1.为了不产生进度拖延,影响质量,增加成本,在制订施工方法和施工工艺时应考虑的内容是:
(1)必须结合工程实际、企业自身能力、因地制宜等方面进行全面分析、综合考虑;
(2)力求施工方法技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便;
(3)有利于提高工程质量,加快施工进度、降低工程成本;
(4)施工方法是实现工程施工的重要手段,无论施工方法的选择、操作工艺的制订、施工方案和施工组织设计的编制等,都必须以加快进度、确保工程施工质量和安全提高经济效益为目的。
2.控制点是指为了保证工序质量而需要进行控制的重点或关键工序,设置工序质量控制点并进行强化管理,保持工序处于良好的受控状态。
3.工序质量控制的方法一般有质量预控和工序质量检验两种,以质量预控为主。
4.影响工程项目施工质量的环境因素有工程技术环境、工程管理、作业劳动环境等。
5.对通风空调系统中洁净室的施工环境应控制:
从建立和保护相对封闭和清洁的施工环境分析,首先应有如何满足必须的施工环境的施工方案和技术措施,同时亦加强对施工人员的教育和管理。如洁净室装饰时,所选材料应不产尘、不积尘、易清扫。施工应相对封闭,并应有专人清扫,保持室内的清洁。注意对地面的保护,防止机油和化学品的污染等。净化空调系统制作应在较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺防护材料,风管加工前应彻底清洗。高效过滤器安装必须在洁净室全面清洁后进行,并必须保证进入洁净室的人员和材料的清洁等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某火灾报警及联动控制系统工程,该工程的
- 保温材料的最高使用温度( )被保温的设备
- 焊接残余应力有()
- 下列属于设备基础常见质量通病是()。
- 直流电源的( )是标志其电能质量的重要指
- 按管道的设计压力分类可将管道分类为( )
- 大型塔器安装中,测量的控制重点是()。
- 某施工企业通过投标获得了某机电安装工程
- 某电网工程公司承接的2标段500k
- 管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的
- 高压管道每一段5m长的管段( )。
- A安装公司承建某四星级宾馆的机电安
- 某单位取得下列一种许可资格,但不能从事压
- 建筑管道工程排水系统安装完毕,排水管道、
- 控制设备安装标高的常用测量仪器是()。
- 自动化仪表工程施工中的()属于隐蔽工程。
- 按《注册建造师执业管理办法(试行)》规定
- 施工企业使用强制检定的计量器具,应向指定
- 建筑室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须
- 净化空调系统的高效空气过滤器应在什么时候