试题详情
- 简答题 某施工企业中标承建了一座日处理污水能为15万t污水处理厂工程,为防止初沉池、二沉池、曝气池等薄壁钢筋混凝土排水构筑物产生裂缝,施工时采取了如下措施: 1.加大水泥用量,增加混凝土的和易性。 2.增加坍落度,提高混凝土的扩散度。 3.选择在低温时浇筑。 4.为了能尽早拆除模板,加快模板周转,采用提高混凝土的入模温度的办法,提高混凝土的早期强度。 结果事与愿违,混凝土仍出现了裂缝。 试述水池满水试验的技术要求。
-
水池满水试验的技术要求是:
(1)构筑物水池满水试验的程序
试验准备--水池注水--水池内水位观测--蒸发量测定--有关资料整理。
(2)构筑物满水试验要点
①注水:向池内注水分三次进行,每次注水为设计水深的1/3。注水水位上升速度不宜超过2m/24h,相邻两次注水的间隔时间,应不少于24h,每次注水后宜测读24h的水位下降值。
②外观观测:对大中型水池,可充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。在充水过程中,对池外观进行检查,渗水量过大时停止充水,进行处理。
③水位观测:池内水位注水至设计水位24h以后,开始测读水位测针的初读数。测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于24h。水位测针的读数精度应达到0.1mm。
④蒸发量的测定:有盖水池的满水试验,对蒸发量可忽略不计。无盖水池的满水试验的蒸发量,可设现场蒸发水箱,并在水箱内设水位测针进行测定。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看