- 简答题 某施工企业中标承建了一座日处理污水能为15万t污水处理厂工程,为防止初沉池、二沉池、曝气池等薄壁钢筋混凝土排水构筑物产生裂缝,施工时采取了如下措施: 1.加大水泥用量,增加混凝土的和易性。 2.增加坍落度,提高混凝土的扩散度。 3.选择在低温时浇筑。 4.为了能尽早拆除模板,加快模板周转,采用提高混凝土的入模温度的办法,提高混凝土的早期强度。 结果事与愿违,混凝土仍出现了裂缝。 指出上述不正确的措施,并说明原因。
-
上述措施中,除第三项外,均不正确。
(1)增加混凝土的和易性,有利于混凝土浇筑是有必要的,可选用其他可靠的办法。加大水泥用量会增加水化热,混凝土体内外温差大,易产生裂缝。
(2)混凝土的扩散度应控制在一定的指标范围,不可过度加大。用加大坍落度的办法,既增加了水泥用量,也增加了用水量(为保持水灰比不变)。其带来的副作用是增加了水化热,也加剧了混凝土的干缩,导致温度裂缝和干缩裂缝。
(3)为避免混凝土结构物内外温差过大,应降低混凝土的入模温度,以减少温度裂缝。 关注下方微信公众号,在线模考后查看