试题详情
- 简答题电流互感器二次回路为什么不允许装熔断器?10kV及以上等级电压互感器二次侧为什么要有一点接地?
-
不装熔断器是为了避免熔丝一旦熔断,造成电流互感器二次回路突然开路。因为当二次回路突然开路时,二次回路中电流等于零,铁芯中磁通大大增加,铁芯将过分发热而烧坏,同时在二次绕组中会感应出高电压,危及操作人员和设备的安全。
10kV及以上等级电压互感器一次绕组长期接在高压系统中运行,如果其绝缘在运行电压或过电压下发生击穿,那么高压就会窜入二次回路,将使额定电压只有100V的二次侧及其回路无法承受这一高电压,必然会损坏二次回路中的仪表等电器,同时对人身安全也有威胁。为了防止这种情况的发生,在二次侧选择一点接地。这是一种既不妨碍运行,又可保证人身设备安全可靠的措施,所以,10kV及以上电压等级的电压互感器二次侧必须有一点要接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看