- 简答题有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻R=10Ω,感抗Xl=8Ω,电源的线电压380V,求相电流I相,线电流I,功率因数cosФ和三相有功功率P。
-
设每相的阻抗|Z|,则:
(1)|Z|=√R2+Xl2=√102+82=12.8Ω
(2)相电流I相=U相÷|Z|=380÷12.8=29.7A
(3)线电流I=√3I相=51.4A
(4)功率因数cosФ=R÷|Z|=10÷12.8=0.78
(5)P=3U相I相cosФ=3×380×29.7×0.78=26.4kW 关注下方微信公众号,在线模考后查看