试题详情
- 简答题已知某变电所装有一台SL7-630,10/0.4配电变压器,高压侧额定电流为3×36.4A。最大负荷电流为3×36.4A,变压器低压侧三相短路电流为17800A,现变压器保护采用不完全星型接线的反时限过电流保护及速断保护,试整定其动作值。(KI=20)