简答题某企业设置一座110kV/10kV总变电所,分别向四个车间变电所提供10kV电源。车间变电所的计算负荷如下:一市级医院,门诊大楼负荷如下:门诊医疗室负荷为P=23kw,各类医疗诊查器械负荷量为P=65kW,电梯P=44kW,KX=0.22;应急照明:P=10kw,KX=1,其他用电量P=15kW,除应急照明,电梯外其他负荷计算推荐需用系数KX取0.7。统计负荷量Pjs。
  • pjs=91.8kW