- 简答题在电缆工程交接验收时,应进行哪些检查?
-
(1)电缆规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰。
(2)电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆金属护层的接线、相序排列等应符合要求。
(3)电缆终端、电缆接头及充油电缆的供油系统应安装牢固,不应有渗漏现象,充油电缆的油压及表计整定值应符合要求。
(4)接地应良好,充油电缆及护层保护器的接地电阻应符合设计。
(5)电缆终端的相色应正确,电缆支架等的金属部件防腐层应完好。
(6)电缆沟内应无杂物,盖板齐全,隧道内应无杂物,照明、通风、排水等设备应符合设计。
(7)直埋电缆路径标志,应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固、间距适当。