简答题电动机启动时熔断器熔断应如何处理?
  • 检查发现熔断器熔件熔断时,应如下处理:
    1)对电气回路进行检查,未发现明显故障点及设备异常时,应停电测定电机绝缘,同时检查电源电压是否过低或机械是否卡住或带负荷启动;
    2)分析熔件熔断状况,判断有无故障及整定是否合理:
    A.如果熔件化成熔渣,熔断器特别烫手,表明有短路点,应查找出故障点;
    B.如熔件在接头处熔断,表明该熔断器有缺陷,应更换;
    C.如熔件在中部熔断,表明应增大熔件的额定电流。
    3)查明原因,消除故障,再送电启动。