试题详情
- 简答题电压互感器的二次回路安装的氧化锌避雷器定期检查如何进行?
- 需检查其接线的正确性及金属氧化物避雷器的工频放电电压。
定期检查时可用兆欧表检验金属氧化物避雷器的工作状态是否正常。一般当用1000V兆欧表时,金属氧化物避雷器不应击穿;而用2500V兆欧表时,则应可靠击穿。 关注下方微信公众号,在线模考后查看