试题详情
简答题高压开关有哪些主要技术参数?
  • 高压开关的主要技术参数有:
    (1)额定电压。根据规定的工作条件,由制造厂确定的电压。其数值等于所在系统的系统最高电压,线电压有效值。
    (2)额定绝缘水平。表征产品绝缘耐受能力的一组电压值,≤363KV:额定雷电冲击各短时工频耐受电压;≥363KV:额定操作和雷电冲击耐受电压。
    (3)额定电流。由制造厂规定的开关可长期承载的电流有效值。
    (4)额定短路开断电流。在规定条件下,开关能正常开断的最大短路电流有效值。
    (5)短路短路关合电流。在规定条件下,开关能正常关合的最大峰值电流。
    (6)额定峰值耐受电流。开关在闭合位置下,能耐受的最大短路峰值电流。
    (7)额定短时耐受电流。开关在闭合位置下,在规定时间内能耐受的最大短路电流有效值。
    (8)开断时间。从开关接到分闸命令起至各极中的电弧最终熄灭为止的一段时间。
    (9)关合时间。从开关接到分闸命令起至某一极中首先流过电流瞬间为止的一段时间。