试题详情
- 简答题怎样防止开关设备事故?
-
为防止高压开关设备事故,应认真贯彻《高压开关设备管理规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》(发输电[1999]72号)等有关规定,并提出以下重点要求:
(1)采用五防装置运行可靠的开关柜,严禁五防功能不完善的开关柜进入系统使用,已运行的五防功能不完善的开关应尽快完成完善改造。
(2)根据可能出现的系统最大负荷运行方式,每年应核算开关设备安装地点的断流容量,并采取措施防止由于断流容量不足而造成开关设备烧损或爆炸。
(3)开关设备断口外绝缘应满足不小于1.15倍(220kV)或1.2倍(363kV及550kV)相对地外绝缘的要求,否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。
(4)加强运行维护,确保开关设备安全运行。对气动机构应定期清扫防尘罩、空气过滤器,排放储气罐内积水,做好空气压缩机的累计启动时间的记录。对液压机构应定期检查回路有无渗漏油现象,做好油泵累计启动时间记录。发现缺陷应及时处理。
(5)对手车柜每次推入柜内之前,必须检查开关设备的位置,杜绝合闸位置推入手车。
(6)根据设备现场的污秽程度,采取有效的防污措施,预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸。
(7)开关设备应按规定的检修周期,实际累计短路开断电流及状态进行检修,尤其要加强对机构的检修,防止断路器拒分、拒合和误动以及灭弧室的烧损或爆炸,预防液压机构的漏油和慢分。
(8)隔离开关应按规定的检修周期进行检修。对失修的隔离开关应积极申请停电检修或开展带电检修,防止恶性事故的发生。
(9)结合电力设备预防性试验,应加强对隔离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架
- 接地分为什么?其包括什么?
- 1万伏输电线与建筑物的最小安全间距为()
- 电气安全用具按其基本作用可分为()
- 作用于人体的电压升高,人体电阻还会下降,
- 同步电机的优点是什么?
- 进网作业电工,应认真贯彻执行()的方针,
- 施工现场开挖沟槽的边缘与外电埋地电缆沟槽
- 发电机绕组发生匝间短路故障的原因是什么?
- 重复接地
- 工厂供电继电保护装置应满足什么要求?
- 有线电视系统有何供配电要求?
- 安全接地
- 熔丝不准用铜丝代替
- 下列的各种标示牌()属于警告类标示牌。
- 在接零系统中,也允许个别设备采用保护接地
- 在高土壤电阻率地区可采用哪些施工方法降低
- 工厂照明设计应注意哪些问题?
- 发电机轴电压产生的原因是什么,有哪些消除
- 装设、拆除接地线时,应使用绝缘杆和戴绝缘