试题详情
简答题高压与常压的转换操作程序是什么?
  • 常压改高压的操作程序是:
    (1)用蒸汽驱赶回炉煤气管道中的空气后,开回炉煤气阀门;
    (2)上料系统执行大小钟均压程序,合上电源;
    (3)向送风机、热风炉、上料系统、煤气清洗部门发出转换高压操作的信号,逐个缓慢关闭煤气加压阀组的阀门,将自动调节阀关到"#*角位置,辅助调节阀关到炉顶压力的指定位置后,将自动调节阀改为自动;
    (4)在转高压的过程中,一般保持与常压相同的风量或根据经验少量加风,转换完毕后根据具体情况增加风量,以维持原压差为标准。
    高压转常压的操作程序是:
    (1)向送风机、热风炉、上料系统、煤气清洗部门发出改换常压操作的信号;
    (2)将自动调节阀改为手动;
    (3)通知风机房减少风量,根据顶压高低决定减风量的多少,一般应使压差不超过高压时的水平;
    (4)逐个缓慢打开辅助调节阀;
    (5)如需长期常压操作时,要通知上料系统取消均压程序,停止回炉煤气。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题