- 简答题通过负载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
-
通过负载试验可以发现变压器的以下缺陷:
(1)变压器各金属结构件(如电容环、压板、夹件等)或油箱箱壁中,由于漏磁通所致的附加损耗过大。
(2)油箱盖或套管法兰等的涡流损耗过大。
(3)其他附加损耗的增加。