- 简答题关于计算机控制系统的接地检修与质量要求有哪些?
-
1)计算机控制系统的接地应符合制造厂的技术条件和有关标准规定,接地电阻应定期进行检测。当采用独立接地网时,应尽可能远离防雷接地网,若制造厂无特殊要求,接地电阻(包括接地引线电阻在内)应不大于2Ω;当与电厂电力系统共用一个接地网时,控制系统地线与电气接地网的连接须用低压绝缘动力电缆,且只允许一个连接点,接地电阻应小于0.5Ω。
2)机柜不允许与建筑物钢筋直接相连,机柜外壳地、电源地和屏蔽地应分别接到本机柜各地线上,各机柜相应地线连接后,再用二芯铜芯电缆引至总接地板。
3)检查地线与地极连接的焊接点应无断裂、虚焊、腐蚀;固定机柜间地线的垫片、螺栓等应紧固无松动、锈蚀;机柜内接地线必须用绝缘铜芯线(线经面积不小于4cm2)直接与公共地线连接,不得通过由螺丝固定的中间物体连接;除制造厂有明确规定外,整个计算机系统系统内各种不同性质的接地,均应经绝缘电缆或绝缘线引至总接地板,以保证“一点接地”。
4)检修时宜检查从机柜到电气接地网间的整个接地系统,其连接应完好无损,符合上述要求。