- 简答题主变低压侧过流保护为什么要联跳本侧分段母线开关?
- 两台主变并列运行时,当低压侧一段母线发生故障或线路有故障且本身开关拒动时,两台主变低压铡过流保护同时动作,如分段开关不首先断开,将使两台主变开关同时跳闸,引起低压侧母线全停电。因此先断开分段母线开关,则可保障非故障段母线的正常运行,缩小了停电范围。