- 简答题SYXZ-110/200型组合式有载分接开关为什么要进行动作顺序试验?其标准是什么?
-
试验的目的是检查有载分接开关的选择开关和切换开关动作顺序是否符合厂家要求,在安装及检修中有无问题。
试验标准为:选择开关断开60°±30°;选择开关接通160°±30°;切换开关动作大面300°±40°,小面280°±40°。(以上为垂直轴旋转角度) 关注下方微信公众号,在线模考后查看