试题详情
- 简答题以浮充电运行的酸性蓄电池组在做定期充放电时,应注意哪些问题?
-
(1)按规定每年做一次定期充放电。
(2)铅酸蓄电池的充放电应以10h放电率进行,严禁用小电流放电。
(3)按规定蓄电池放出的容量,应为额定容量的60%,终期电压达到1.9V或个别电池放电电压低于规定标准即应停止放电。
(4)充放电过程中,要注意保持合格的母线电压。
(5)蓄电池在进行定期充放电时处于非正常运行状态,对法规中应满足事故放电1h及两台断路器同时合闸的要求应不做考虑。 关注下方微信公众号,在线模考后查看