试题详情
- 简答题谐振过电压有几类?如何防范?
- 谐振过电压的种类有:
(1)线性谐振过电压。谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中电容元件所组成。
(2)铁磁谐振过电压。谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成,因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。
(3)参数谐振过电压。由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在xd~xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。
限制谐振过电压的主要措施有:
(1)提高断路器动作的同期性。由于许多谐振电压是在非全相运行条件下引起的,因此提高断路器动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振电压的发生。
(2)在并联高压电抗器中性点加装小电抗。用这个措施可以阻断非全相运行工频电压传递及串联谐振。
(3)破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 全封闭式小车开关如何检查隔离开关确已分、
- 验电时,应使用()验电器,在装设接地线或
- 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采
- 下关于设备接地的描述,哪个是错误的()。
- 高压断路器的种类繁多,其本体主要结构一般
- 变电站微机监控系统的站内计算机网络有何功
- 在发布和接受调度操作指令时,双方必须互报
- 什么是DVM的响应时间?分别说明阶跃、极
- 电磁系仪表本身消耗功率较大,所以使用它们
- 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备
- 变电站综合自动化系统的数据记录对运行人员
- 在电力系统中,常采用()的方法,以提供感
- 交流仪表检定装置的不确定度是如何验证的?
- 安全工器具、操作工器具的()等事宜由维操
- 正常情况的并列操作通常采用什么并列方法?
- 电力安全工作规程规定:10KV、35KV
- 电容器开关拉闸后至再次合闸其间隔时间不得
- 远切和远跳有什么特点?
- 在接地短路电流超过4000安培的大接地电
- 严格执行调度指令。倒闸操作时,严禁改变操