试题详情
- 简答题晶闸管对触发电路有哪些要求?
- (1)触发电路发出的触发信号应具有足够大的功率;
(2)不该触发时,触发电路因漏电流产生的电压应小于0.15~0.2V;
(3)触发脉冲要有足够的宽度,一般应保持在20~50μS以上,对于电感性负载其宽度还应加大;
(4)触发脉冲上升前沿要陡,特别是对于串并联使用的晶闸管,最好采用强触发措施,其脉冲前沿上升速度应大于0.5A/μs;
(5)触发脉冲应与主回路同步,且有足够宽的移相范围。 关注下方微信公众号,在线模考后查看