- 简答题对于力平衡变送器静压误差产生的原因是什么?应如何调整?
-
产生静压误差的原因较多,其主要有以下3个方面:
(1)测量膜盒两侧有效面积不相等,若两边有静压存在时,就会产生一个附加的作用力。
(2)出轴与出轴密封膜片的几何中心不相重合,因而静压对密封膜片所形成的合力不是作用在出轴的几何中心线上,这就对出轴产生一个附加的转动力矩。
(3)当两根平衡吊带与出轴轴心不处于同一垂直平面时,也会对主杠杆产生一个附加的转动力矩。
终上所述,产生的主要原因时力平衡变送器各机械零件安装位置不当,受力不均,在静压作用下对杠杆系统产生附加作用力。它与被测信号无关。静压误差较大时,需找出机械安装原因予以消除。一般可用精雅2调整机构或用增、减平衡吊带下端垫圈厚度方法,来适当改变出轴与平衡吊带间的相对位置,以消除或减小静压误差。 关注下方微信公众号,在线模考后查看