试题详情
- 简答题仪表管路支架安装时,对其间隔有什么要求?
- 管路支架的间距,除宜均匀外,还要求无缝钢管水平敷设时1~1.5m,垂直敷设时1.5~2m;铜管、铝管、塑料管及管缆水平敷设时0.5~0.7m;垂直敷设时0.7~1m。