- 简答题转子发生一点接地可以继续运行?应如何处理?
- 转子绕组发生一点接地,即转子绕组的某点从电的方面来看与转了铁芯相通,由于电流形不成回路,所以按理能继续运行。但这种运行不能认为是正常的,因为它有可能发展为两点接地故障,那样转子电流就会增大,使绕组发热,有可能被烧毁。
处理:
(1)、立即用QK切换转子对地电压,判断是哪一极接地;
(2)、派人到励磁场回路进行外部检查;
(3)、如外部检查未发现故障点,应将情况报告上级部门,并申请停机处理;
(4)如暂无法停机处理,则经站、分公司有关领导同意可坚持运行,但尽快安排处理,并加强监视。 关注下方微信公众号,在线模考后查看