试题详情
- 简答题中压运行数据常见错误及预防措施有哪些?
-
1、中压运行事件停送电时间填写错误。按开关实际断合时间填写停送电时间,无开关实际断合时间的,按调度记录开关断合时间录入。同时应对停送电过程进行详细分析,明确各个线段和各个用户送电准确时间。
2、中压运行事件停电范围选择错误。首先应及时维护基础数据中线段数据,保持可靠性管理信息系统中线段划分与现场实际一致。同时应对照线路图对停送电过程进行详细分析,明确停电范围。
3、中压运行事件漏录入。对所有造成用户停电的事件,不论停电时间长短,均应按规定录入可靠性管理信息系统。特别应重视配电自调设备停运事件和单台变停运事件,均应按规定录入。
4、中压运行事件停电状态选择错误。应按故障停电、预安排停电的定义严格划分运行事件停电状态,关键是提前向调度提出申请、提出申请的时间、是否通知主要用户三个方面。特别应注意内部故障和外部故障的区别问题。
5、中压运行事件停电设备选择错误。应按直接故障点的最小元件进行选择,应选择到设备分类的最末一级。
6、中压运行事件停电技术原因选择错误。应开展事故技术原因分析,查找事故的直接技术原因,按实际选择。
7、中压运行事件停电责任原因选择错误。应按《供电系统用户供电可靠性责任原因分类及填报说明》要求填写。
8、分步停送电事件停送电时间填写错误。应对照调度记录、线路图等详细分析停送电各个环节,明确各线段停送电时间,同时按分步送电事件填写要求对时间进行平移后录入。
9、陪停事件、分步送电事件错误录入为两个或多个运行事件。对同一原因造成的线路或线段停运事件应按规定作为一个事件进行录入,不能简单地作为两个或多个停运事件。
10、停电倒负荷事件未录入。对停电倒负荷应按调电停运事件录入,对合环倒负荷应按不停电事件中的不停电倒负荷进行录入。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是中压用户统计单位?
- 无法查明原因的故障停电,责任原因为()。
- 用户平均重复预安排停电次数是指供电用户在
- 目前,停电设备分为()三类。
- 线段编码总长度为14位,由3段组成,1~
- 系统停电等效小时数指统计期间内,因系统对
- ()反映供电企业在统计期间内故障停电平均
- 生产设备管理部每年于单位下年度安全生产工
- 安装绝缘遮蔽时应按照()依次进行。
- 提升()的措施包括加强城市电网的主网架的
- 系统可靠性包括()、()、()、大电网可
- 线路检修、改造或故障停电时,其同杆并架或
- 运行维护管理是供电可靠性管理的另一个重要
- 系统故障停电率含义:在统计期间内,供电系
- 电力系统中缺相运行是指()。
- 地市级电力企业直接组织或由其管理的转包工
- 非拉闸限电时间如何进行统计?
- 可靠性目标分解要遵循一定的原则。首先应遵
- 某电厂一台机组故障停运,电源不足,调度下
- 什么是电力系统可靠性评估?