试题详情
- 简答题电流互感器二次为什么不允许开路?开路后什么现象?怎样处理?
-
电流互感器二次开路时,阻抗无限增大,二次电流等于零,一次完全变成了激磁电流,在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面,原绕组磁化力使铁心磁通密度增大,可能造成铁心强烈过热而损坏。
电流互感器二次开路时,产生的电势大小与一次电流大小有关,在处理时一定要将负荷减小或负荷为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时应停用相应的保护装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看