- 简答题电气操作票制度在执行中有哪些要求?
-
电气操作票是“两票三制”中的重要内容之一。电气操作票制度在执行中的一般要求是:(1)不要操作票的操作范围不得任意扩大。按照《电业安全工作规程》的规定,允许下列电气操作不要操作票。
1)事故处理;
2)拉合断路器的单一操作;
3)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。其它操作均要填写操作票。
(2)操作票的使用,应符合下述规定:
1)操作票应先编号,并按照编号顺序使用;
2)一个操作任务填写一张操作票;
3)操作票中所填设备名称,实行双重编号。
(3)操作票中应填写的内容。
1)操作任务;
2)应拉合的断路器及隔离开关的名称、编号;
3)检查断路器及隔离开关的分、合实际位置;
4)投入或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器;
5)定相或检查电源是否符合并列条件;
6)检查负荷分配情况;
7)断开或投入保护(压板)或自动装置;
8)检查回路是否确无电压;
9)挂、拆接地线(合拉接地刀闸),检查接地线(接地刀闸)是否拆除(拉开)等。
倒闸操作中的辅助操作包括:①测量绝缘电阻;②变压器或消弧线圈改分接头;③起停强油循环变压器的油泵;④接通或断开断路器的合闸动力电源及隔离开关的控制电源或气源等。这些操作是否写入操作票中,应根据各厂(所)的操作习惯而定。
(4)操作票实行三审制。“三审”是指操作票填好后,必须进行三次审查:
1)自审,由操作票填写人进行;
2)初审,由操作监护人进行;
3)复审,由值班负责人(班长)进行。
三审后的操作票,经值长批准生效,取得调度正式操作令后执行操作。
(5)固定操作票的使用。对于与电气运行方式关系不大的频繁操作或特定操作,在不违反《
电业安全工作规程》、不降低安全水平的情况下,经领导批准,可以使用内容、格式统一的固定操作票。
1)使用固定操作票,也要审票,并执行监护。
2)一般可考虑使用固定操作票的操作有:①高低压电动机停送电;②备用励磁机定期测绝缘电阻、试转、升压;③发电机解并列;④设备定期联动试验等。