- 简答题 图所示系统的变压器中性点可以接地,也可以不接地。比较中性电直接接地系统与中性点非直接接地系统中发生单相接地以后,在下属方面的异同: 故障后电压方向机对称性变化是什么?
- 中性点直接接地系统中,故障后三相的相电压和线电压都不在对称。中性点非直接接地系统中,故障后接地相电压降为0,非接地相对于低电压升高至原电压的3倍,但三相之间线电压依然保持对称。