试题详情
- 简答题检测液化气站时,应注意什么?
- 检测液化气站时,应注意:(1)先查阅设计图纸,了解液化气站总体防雷情况。(2)了解罐壁厚度,如小于4毫米,要有防直击雷措施。(3)注意检查液化气管道及法兰盘处有没有跨接。(4)加压间及充气间,天面有否避雷带,室内设备有否接地,是否符合要求。(5)如果液化气储罐采用阴极保护装臵,则应按阴极保护装臵要求进行检测。(6)液化气站总电源处有否安装防爆型电源避雷器。