试题详情
- 简答题工艺人员反映DCS系统上显示的温度可能有问题,你如何处理?
-
(1)到生产现场向操作人员了解实际情况,如温度参与自动控制或连锁应申请打到手动控制或解除连锁。
(2)如果需到现场处理,了解测量介质的性质、压力、温度等,作好危害因素的识别,采取相应的防护措施。
(3)确认温度测量元件的分度,如果是热电偶用万用表mv档测量热电势与对照表对比确认是否是热电偶芯子损坏,如损坏进行更换。如果是热电阻用万用表Ω档测量热电阻阻值与对照表对比确认是否是热电阻芯子损坏,如损坏进行更换。如果测量的参数证明温度显示没有问题,提醒工艺人员查找工艺原因。
(4)如果是保护套管损坏,必须在确保安全的情况下才能进行更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看