简答题在正常生产中,TV-304为什么会自动关闭?后果怎样?如何防止?
  • 在正常生产中曾多次发生TV-304自动关闭,循环系统超压的事故,主要是因为TV-304副线全关或只有很少开度的原故,正常生产中当循环系统热负荷波动或冷却水温度下降,使TV-304指示下降,TIC-304自控输出风压下降,TV-304随之关小。由于TV-304关小,则通过901-C冷却器的循环水量减少,出901-C循环水温有所下降。若TV-304副线有一定开度,因为TV-304阀关小,主线阻力增加,因此通过副线的未冷却的水量必然增加,这样使循环水主副线汇合后水温TIC-304指示上升,达到调节的目的。如果TV-304副线全关或只留很小的开度,则TIC-304稍有下降,TV-304关小。由于没有或只有很小一部分热流通过副线与冷流汇合,这样不但不能提高TIC304的温度,而且会使901-C的调温水温度进一步降低,TIC-304也随着降低,则TV-304会进一步关小。如此恶性循环知道TV-304关闭,循环水量减少到最小或为零,使302-C内换热量极小,影响了冷凝,最终使循环系统超压,进入事故状态。此种事故现象是:TR-003/2.3   △T增大;TR-003/5上升,PIC-304超压。
    从以上分析看,原因主要是由于TV-304副线全关或开度过小造成,但也有客观原因:如果在冬季冷却水很低,901-C内外温差大,901-C换热有余量,因此TV-304副线有一定开度,不会出现这种情况。在夏季由于冷却水温高,901-C内外温差小,换热量不足,一般性的波动也不会出现在上述现象。而在春秋两季,因为只有在TV-304副线关闭或只有很小开度时,901-C换热换热量才够,此时外界温度及系统内的被动就极易引起出现上述现象。要防止上述现象的出现,除了要加强监盘外,还可以在指示与给顶值相同,而TIC-304输出风压在1.0×105Pa以下波动时,将TV-304副线多开1-2扣,或有意将给定值拉低(但要防止TIC-304过低,302-C产生结晶)。无论如何控制,都应注意要始终保持调温水的流量不低于900m3/h,以保证302-C的正常换热。