- 简答题市电停电状态下,应如何手动操作三级供水系统?
-
1.当工艺冷却水系统电源掉电后延时8秒钟以上,首先打开备用水进水阀
2.过5秒后打开排水气动阀
3.待市电供电恢复,或工艺泵故障解除,应迅速启动工艺泵运行,首先应关闭排水气动阀
4.当工艺水流恢复正常,工艺水压差上升到设定值时,再关闭备用水进水气动阀
5.对工艺管道进行补水和排气 关注下方微信公众号,在线模考后查看