试题详情
- 简答题 一幢3层建筑,给水管道采用镀锌管,给水系统工作压力为0.4MPa,给水系统的系统图如图所示,现对3层的给水管道进行水压试验,请简述其试验过程。
-
(1)试验压力的确定。系统工作压力为0.4MPa,1.53 0.4=0.6,故水压试验的压力为0.6MPa。
(2)检查3层管道是否连接好,有无泄露的现象。
(3)将试压泵接入第3层的管道中。然后打开3层进水阀门和本层最高处的阀门,让自来水充满3层的管道,直到有水从最高处的阀门流出。再关闭3层所有阀门。
(4)打开试压泵和3层管道的连接阀门。开动试压泵使管道内水压逐渐升高至0.4MPa,停泵,检查整个系统是否有泄露现象。若无渗漏,再增压至0.6MPa。
(5)在0.6MPa压力下稳压10min,压力降不得超过0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,不渗不漏。则判定其水压试验合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看