- 多项选择题绝缘手套作业法(直接作业法)修补导线的作业步骤是()。
A、全体作业人员列队宣读工作票,讲解作业方案、布置任务、进行分工
B、根据杆上电气设备布置,将绝缘斗臂车定位于最合适于作业的位置,打好接地桩,连上接地线
C、注意避开邻近的高低压线路及各类障碍物,选定绝缘斗臂车的升起方向和路径
D、在绝缘斗臂车和工具摆放位置四周围设安全护栏和作业标志
E、斗中电工检查绝缘防护用具,穿戴上绝缘靴、绝缘手套、绝缘安全帽
F、斗中电工携带作业工具和遮蔽用具进入工作斗,工具和遮蔽用具应分类放置在斗中和工具袋中,作业人员要系好安全带
G、在工作斗上升途中,对可能触及范围内的低压带电部件可不进行绝缘遮蔽
H、工作斗定位于便于作业的位置后,首先对离身体最近的边相导线安装导线遮蔽罩,套入的遮蔽軍的开口要翻向下方,并拉到靠近绝缘子的边缘处,用绝缘夹夹紧以防脱落
I、按照从近到远、从大到小、从低到高的原则,采用以上遮蔽方法,分别对作业范围内的带电体进行遮蔽,若是修补中相导线,则三相带电体全部遮蔽,若修补位置临近杆塔或构架,还必须对作业范围内的接地构件进行遮蔽
J、移开欲修补位置的导线遮蔽罩,尽量小范围的露出带电导线,检查损坏情况
K、用扎线或预绞丝或银压补修管等材料修补导线,注意绝缘手套外应套有防穿刺的防护手套
L、全部修补完毕后,由近至远拆除导线遮蔽罩和其他遮蔽装置
M、检查完毕后,移动工作斗至低压带电导线附近,拆除低压带电部件上的遮蔽罩
N、工作斗返回地面,工作结束返回
- A,B,C,D,F,H,I,J,K,M,N,O