试题详情
- 简答题 大型公共建筑的防火和安全疏散性能化设计评估 某国际旅游客运码头客运联检大楼,总建筑面积为81274m2,共有3层(局部设有夹层),完全建在地面之上,工程设计将联检区室外平台消防车道处定义为建筑高度和层数起 算点,因此建筑定性为地下一层,地上两层。游轮中心面积约为15000m2,建筑高度为23.90m,属于多层公共建筑,消防设计依照建筑法规执行。 建筑各层主要功能如下:地下一层为停车库、客运管理及设备用房(部分设有夹层停车库);地上一层是为出入境旅客提供的联检通道、候检大厅及候船大厅等;地上二层为客运配套服务等,采用重叠式屋顶形式,空间高大,使一层前厅与二层在空间上连通。 在消防性能化设计评估中,根据建筑物特点及相关规定设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟以及有效的引导、疏散等消防措施。 1.性能化设计评估对烟控系统的主要设计目标有哪些? 2.地下停车库汽车出入口部位设计应符合什么规定?
-
1.烟控系统的主要设计目标是:
(1)为人员疏散提供两个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会受到火灾产生烟气的伤害。
(2)为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域,免受火灾的影响。
(3)及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损伤。
2.汽车出入口处坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道出入口处应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等措施与停车区隔开,当车库和坡道均设有自动灭火系统时不限。 关注下方微信公众号,在线模考后查看