- 简答题当用两只单相功率表配合变比为6kV/100V的电压互感器和变比为100A/5A的电流互感器测量三相有功功率时,设第一只功率表的电压回路接到Uab,电流线圈串接于a相,得读数P10=240W,第二只功率表的电压回路接入电压Ucb,电流线圈串接于c相,得读数为P20=520W,问:一次三相功率值是多少?
-
一次三相功率值为91200W 关注下方微信公众号,在线模考后查看