试题详情
简答题通气作业的安全技术规程是什么?
  • 通气作业的安全技术规程是:
    (1)通气作业应严格按照作业方案执行。用户停气后的通气,应在有效通知用户后进行。
    (2)燃气设施维护、检修或抢修作业完成后,应进行全面检查;合格后方可进行置换作业。
    (3)置换作业应符合下列规定:
    1.应根据管线情况和现场条件确定放散点数量与位置,管道末端必须设置放散管并在放散管上安装取样管;
    2.置换放散时,应有专人负责监控压力及取样检测;
    3.放散管的安装应符合下列规定:
    放散管应避开居民住宅、明火、高压架空电线等场所;当无法避开居民住宅等场所时,应采取防护措施;放散管应高出地面2m以上。对PE管道进行置换时,放散管应采用金属管道并可靠接地。用燃气直接置换空气时,其置换时的燃气压力宜小于5000Pa。
    (4)燃气设施置换合格恢复通气前,应进行全面检查,符合运行要求后,方可恢复通气。通气时应缓慢开启阀门,控制燃气流速。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题