试题详情
简答题为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用,或效果出乎意料?
  • 高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤应当是:
    1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置
    2)然后将所需的值送入初始值和预置值控制寄存器