- 简答题变电验收管理规定变电站技改工程验收可研初设审查一次部分的内容有哪些?
-
1、变电站电气主接线型式;
2、变电站电气主接线及主要电气设备选择原则和主要参数要求;
3、确定电气设备总平面布置方案、配电装置型式及电气联接方式;
4、设备及建筑物的防雷保护方式;
5、主变压器的容量、台数、卷数、接线组别、调压方式(有载或无励磁、调压范围、分接头)及阻抗等参数;
6、无功补偿装置的总容量及分组容量、型式、连接方式;
7、选择中性点接地方式,中性点设备电气参数,对不接地系统电容电流进行评估;
8、断路器设备的选型及电气参数;
9、防误系统的具体配置,远方集控操作及电源供给要求;
10、大型设备运输方案;
11、避雷器选型及其配置情况;
12、接地系统设计方案、接地电阻控制目标值及接地装置的敷设方式;
13、站用负荷,站用电系统的接线方式、配电装置的布置,外引站用电源;
14、事故照明系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看