试题详情
- 简答题背景某城市输水管线长4.28km,DN1200钢管,管道埋深约5.0m,管线位于城市主干道路的非机动车道上。采用明开槽方法施工,沟槽土质为回填杂土及粉砂土。受交通条件制约,沟槽土方挖运和吊车下管安排在晚10时~次日早6时进行,项目部办理了管线开挖占路手续。现场施工发生如下事件:(1)为吊车下管方便,选择夜间时段移动护栏临时占用一条机动车道,受到交通管理部门的处罚。(2)挖土机开挖沟槽时发现有一段废弃的旧排水砖沟,约请监理工程师查看后,项目部进行挖除和换填石灰粉煤灰稳定碎石。(3)质量员查验准备焊接的管口时,发现有数个坡口范围存在锈渍。(4)钢管吊运到沟槽前,作业队在管道内按间距4m加设木支撑。回填作业在沟槽局部偏窄处,钢管下腋角部采用木夯夯实。回填完毕发现管道竖向变形50mm。2.问题(1)事件1做法为何受到处罚,违反了哪些规定?(2)事件2沟槽基础处理在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。(3)对管道施焊的坡口,有关规范有哪些规定?(4)事件4管道防止变形措施是否正确?为什么?
-
(1)因为未提前办理有关手续,私自移动护栏占路违反了占用或挖掘城市道路管理如下规定:未按照批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路、或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更手续的,由行政主管部门责令限期改正,可以处2万元以下的罚款。
(2)不妥当。验槽应由建设方邀请设计勘察等方参加,不能只约请监理工程师。正确做法:当槽底地基土质局部遇到松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应由设计单位提出处理措施和变更设计,地基局部回填应满足设计要求和规定的压实度,且应按规定办理洽商手续。
(3)按规范规定:连接坡口处及两侧10mm范围应清除油污、锈、毛刺等杂物,清理合格后应及时施焊。
(4)不正确。规范规定直径大于900mm的柔性管道钢管的竖向变形率不能超过管径的2%,背景资料中DN1200钢管的竖向变形达50mm,超出允许变形值(1200×2%=24mm);显然施工质量达不到合格标准。分析原因主要有:首先是管道内支撑间距过大,不能满足吊运要求;其次是管道腋角回填压实度不合格,钢管两侧压实度必须不小于95%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 常用的沉桩方式中,()适用于黏土、砂土、
- 某城市市区主要路段的地下两层结构工
- 后张法预应力筋安装施工,空气湿度大于70
- 某城市桥梁工程,在施工前期,施工单
- 灰稳定土早期强度较低,随龄期增长,养护温
- 某城市桥梁工程的钻孔灌注桩成孔方法
- 作为盾构始发与到达安全控制要点之一,拆除
- 背景资料 A公司中标北方某城市的道路改
- 土工合成材料膨润土垫(GCL)是两层土工
- 在安装( )时,补偿器应与管道保持同轴,
- 下列喷锚暗挖法掘进中,结构防水效果差的是
- 预制构件吊装前必须编制吊装方案。吊装方案
- 给水排水管道若采用哈夫连接,应留出不小于
- 沟埋管道沟槽地基处理,设计要求换填时,应
- 有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用( )。
- 盾构法隧道始发洞口土体常用的加固方法有(
- 下列措施中,不属于新建隧道与既有结构物之
- 某桥梁工程,承担该工程项目的施工单
- 专项方案编制与论证要求之案例分析 1.
- 城市沥青凝土路面层施工时,热拌沥青混合料