试题详情
简答题[计算题]动作道岔的电动转辙机由信号楼通过电缆进行控制。已知电缆每根芯线每米的电阻为0.0182Ω,去线用一芯,回线用两芯并联,线路中接触点电阻为1.7Ω。如果信号楼至道岔的电缆长度为1000m,道岔动作电流为2A、动作电压为160V,线路中接触点的电阻为1.7Ω,问信号楼应输出多少电压才能保证转辙机正常工作?
  • 线路中总电阻R=线路中接触点电阻R1+去线电阻R2+回线电阻R3R1=1.7Ω
    R2=1000×0.0182Ω=18.2Ω
    R3=1000×0.0182/2Ω=9.1Ω
    R=R1+R2+R3=1.7Ω+18.2Ω+9.1Ω=29Ω
    线路上的电压降ΔV=线路上的电流I×线路上总电阻R==2A×29Ω=58V
    信号楼的电压V=线路上的电压降ΔV+电动转辙机动作电压160V,V=58+160=218V
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题